由于多联机的复杂性,对于一个故障的发生,其原因可能不是单方面引起的。往往有多种异常情况以单一形式存在或者共同形式存在时,都有可能表现为同一个故障现象,或者报警同一个代码。本故障集锦中所涉及到的案例是实际发生过的典型案例,希望能给大家一些参考。

1、故障机型号:RAS-FS3Q,机组启动时报P18,过欠压引起的重试

检测步骤

?检测三相供电电压分别为:ACV;ACV;ACV;

?室外机所有保险丝均未熔断;

?室外机主板及其插件无异常;

?电源接线无松动虚接现象;

将水泥电阻两接线端子脱开测量其阻值,发现其中一个阻值为1K的启动电阻阻值无穷大,为开路状态。进一步检查发现配电箱内此机组的空气开关其中一相接线端子松动,且触点有氧化现象,压线端子虚接是造成电阻过流损坏的主要原因,将该接线端子处理后重新压接且更换水泥电阻,故障排除。

2、故障机型号:RAS-FSN1

?故障现象:P14保护,重试三次后报39故障

?P14:定速压缩机过流引起的重试

用钳流表检测定速压缩机启动电流89A保护停机,报P14代码,排除相序错误等其它原因,确定为定速压机堵转卡死,在服务单位更换压缩机后,仍然报P14代码。现场检查发现:室外机主板定速压机电流传感器线插CT2,插接位置错误。经询问得知服务单位为进一步确认故障点,在更换压缩机之前,调换过主板。而在回复插件时出现错误,调整插件故障排除。

3、故障机型号:RPI-56FSG1Q

?故障现象:制冷运行时报01故障

?01故障:室内机保护装置触发,风扇电机、排水泵、PCB、继电器故障。

01故障是一个常见故障,通常情况下都是有以下几种原因引起的:

?浮球开关卡住不能复位或者浮球装反

?线插松动或连线开路;

?冷凝水管排水不畅造成积水盘水位过高;

?排水泵损坏,不能排水。

检查发现水盘存在积水现象,水位过高浮子开关断开。水泵运转但排水量不足,线圈温度较高。将排水泵拆下发现脏堵。清洗水泵并恢复故障排除。

4、故障机型号:RAS-FS3Q

?故障代码:07故障

?07故障:排气过热度降低

室外机所有压缩机的排气温度都偏低,不足50℃,Pd=1.3MPa,回气管结霜。通过外机点检发现该系统有7台室内机,但是施工人员说有8台,给室内机开送风状态(大堂用一个线控器控制),发现有一台室内机没有出风,检查该室内机,发现没有接电源线,据此判断由于没有给该室内机送电,该室内机电子膨胀阀一直保持出厂时的全开状态,因此制冷剂从该室内机没有节流直接回到室外机,导致回液量过大。重新连接电源,开机调试正常。

5、故障机型号:RAS-FS3Q

?故障代码:08故障(排气过热度过高)

?制冷开机运行后,变频压缩机排气温度逐渐上升,至℃保护停机。出现P05排气温度过高保护。重试三次后报08故障代码。

现场观察发现,除了压缩机高温保护外,压缩机吸气过滤器之后有结霜现象。分析过滤器部位存在堵塞节流的情况,造成回气量不足,致使压缩机顶部温度升高。由于该设备已正常运行半年多时间,基本排除冰堵的可能性。将该过滤器焊下后,发现过滤网脱落。通过检查冷冻油污染程度,基本排除因杂质过多,积聚致使局部压力升高而造成的滤网脱落,更换新的吸气过滤器后机组调试运行正常。

6、故障机型号:RAS-FSN1Q

?故障现象:P15排气温度升高重试

?RAS-FSN1Q机组调试开机后,短时间内变频压缩机排气温度快速升高至℃,保护停机,报“P15”保护代码。

经现场检查,机组试运转后,低压管段严重结霜,机组开机后短时间内低压降至0.10MPa,热气旁通电磁阀打开。定速压机跳脱,变频压机持续降频,最低维持24Hz运转。排气温度持续升高,约运行10分钟左右即报“P15”保护。系统出现电子膨胀阀、压缩机吸气过滤器、分流管组件不同程度的结霜,且不同机组每次开机结霜位置不完全一致。检查真空泵,泵内真空油已发生乳化变质,判断为系统冰堵。

彻底排放系统冷媒,反复对系统进行氮气吹扫,真空作业。更换变质的冷冻机油,系统追加干燥过滤器,吸收残留水汽,避免冷冻机油恶化损害压缩机等系统部件,连续满负荷开机,检查干燥过滤器吸湿情况,在更换干燥过滤器。经上述步骤操作,排除了冰堵的故障。

7、故障机型号:IVXminiRAS-HRMN

?故障现象:P02高压保护,制冷效果不好

检测发现,压缩机频率始终上不去,在34-48之间,查看保护情况,是出现P02高压保护,有时也出现P01压比保护,检测到的环境温度50度,实际的环境不超过38度,判断是室外散热不好导致高压保护。

将空调排风测隔离墙拆除,整个室外机向前移动20CM以上,改善散热情况后,运转效果良好。